tháp giải nhiệt giá thành thấp - những lỗi thường gặp trong tháp giải nhiệt cooling tower và phương pháp sử lý hiệu quả nhất giúp các nhà máy giảm thiểu tầm giá giả dụ gặp các ví như có thể tự khắc phục mà chưa bắt buộc sự can thiệp của các bên ký thuật.
các lỗi thường gặp trong tháp giải nhiệt công nghiệp
Chỉ tiêu của nước cấp và nước trong hệ thống giả dụ không được xử lý đạt theo tiêu chuẩn, thì chúng sẽ là những tác nhân dẫn tới những vấn đề trong hệ thống tháp hạ nhiệt như sau
- Ẳn mòn hệ thống
- Cáu cặn bên trong hệ thống
- Rong rêu vững mạnh bên trong hệ thống khiến mát
- Vi sinh vật lớn mạnh trên những ống đồng bình ngưng
- Tuổi thọ hệ thống giảm
- giá tiền sữa chữa nâng cao cao
- Hoạt động chế tạo trì trệ
các lỗi thường gặp trong tháp giải nhiệt nước công nghiệp
Ẳn mòn hệ thống tháp hạ nhiệt nước liang chi
Nguồn nước dùng mua ẩn những chất nhiễm bẩn như: CO2 hòa tan ( từ không khí, phản ứng phân hủy xác động vật – sở hữu trong nước bởi oxy ), tương đối axit hữu cơ ( sự thủy phân và oxy hóa các hơph chát amin, phản ứng phân hủy các hợp chất hữ cơ ). Hoặc tình trạng dùng lưu lượng hóa chất cho mục đích bảo trì hệ thống không tuyệt vời, đồng thời tính chất dễ ăn mòn của hệ thống khi hoạt động ở nhiêt độ cao…Dù ít hay nhiều thì nò chính là các nguyên nhân gây cần sự ăn mòn trong hệ thống của chúng ta.

Việc kiểm soát ăn mòn hệ thống tháp giải nhiệt Cooling tower dựa trên các cơ chế sau:
- Thụ động hóa: Chất ức chế sẽ tạo một lớp màng Oxit để bảo vệ bề mặt kim mẫu
- Tạo kết tủa: Chất ức chế phản ứng mang ion hóa trị II để tạo một lớp màng bảo vệ trên bề mặt kim cái
- Hấp thụ: Chất ức chế dễ hấp thụ trên bề mặt kim chiếc
- chiếc bỏ: chiếc bỏ những tác nhân gây ăn mòn
Đóng cáu cặn trong hệ thống giải nhiệt
- Nguồn nước đưa vào hệ thống dù đã hoặc chưa xử lý, đều sở hữu theo 1 dư lượng tạp chất hoặc chưa cái bỏ hoàn toàn trong giai đoạn xử lý sơ bộ. Đồng thời do gần như giai đoạn tích tụ lâu dài dưới nhiệt độ, áp suất cao và hệ thống không được bảo trì tẩy rửa đúng kì hạn. Sự tích tụ cáu cặn trong hệ thống sẽ là nguyên nhân ảnh hưởng đáng kể tới hiệu suất khiến cho việc của hệ thống.
Việc kiểm soát đóng cáu cặn trong hệ thống tháp giải nhiệt:
- Kiểm soát hệ số cô đặc ( chu kỳ vận hành hệ thống )
- Lắp đặt hệ thống xả đáy tự động hoặc bằng tay
- sử dụng hóa chất
+ Chống kết tủa: Trì hoãn sự hình thành các hạt sa lắng
+ Bẻ gãy cấu trúc tinh thể: giảm thiểu sự hình thành tinh thể to hơn
+ Phân tán: phân tán những hạt nhỏ không cho chúng hài hòa có nhau
Sự tăng trưởng của vi sinh vật trong hệ thống tháp giải nhiệt ( hở )
Nguyên nhân của vấn đề này là do nồng độ những chất hữu cơ mang trong nước, đồng thời cũng là do ảnh hưởng của môi trường: nhiệt độ, độ ẩm…
Để khắc phục chúng ta có thể dùng hóa chất: Hóa chất được sử dụng gồm 2 mẫu là chất oxy hóa và không oxy hóa.
- Chất không oxy hóa sẽ phản ứng mang màng tế bào tạo thành lớp màng bao quanh tế bào, kết quả màng tế bào sẽ ko trao đổi chất được sở hữu môi trường và dẫn tới chiếc chết của vi sinh vật.
- Chất oxy hóa sẽ tiêu diệt vi sinh vật lúc tiếp xúc mang bề mặt hoặc tế bào vi sinh vật
xung quanh những vấn đề trên thì trong hệ thống tháp hạ nhiệt còn gặp 1 số những vấn đề, mà cũng đề nghị hết sức chú ý như: sự lớn mạnh của rong rêu, tảo, sự tắc nghẽn do vi sinh vật trong các hệ thống nước làm mát ( dạng hở )…
Tham khảo: "Xử lý tháp giải nhiệt bằng phương pháp lọc" : https://vitalk.vn/threads/xu-ly-nuoc...08473552747001