Nước trong hệ thống tháp giải nhiệt nước đóng vai trò vô cùng quan trọng vì nó chất trung gian nhận nhiệt lượng dư thừa từ máy móc đưa tới thap ha nhiet rồi quay trở lại nhà xưởng để khiến cho mát cho vật dụng. Bởi vậy, nước đầu vào phải được xử lý kỹ càng để giúp tháp mang được hiệu quả làm việc cao nhất. Và giả dụ muốn xử lý nước tốt, thì bắt buộc nắm rõ các thông số với liên quan tới chất lượng nước.
những thông số quan trọng của nước trong tháp hạ nhiệt là: độ dẫn điện, tổng chất rắn hòa tan, độ cứng, độ Ph và chỉ số bão hòa. Sau đây là thông tin yếu tố về những thông số này mà các bạn phải tham khảo để từ đó lựa tìm bí quyết xử lý nước thấp nhất.
Độ dẫn điện và tổng chất rắn hòa tan
Độ dẫn điện chính là thước đo khả năng dẫn điện của nước và độ dẫn điện với mối liên hệ chặt chẽ sở hữu lượng chất rắn hòa tan với trong nước. Nước cất tinh khiết do mang lượng khoáng chất trong nước phải chăng buộc phải độ dẫn điện cũng vô cùng tốt và nước biển sẽ sở hữu độ dẫn điện cao bởi lượng chất rắn hòa tan trong nước cao. Sự tồn tại của những chất rắn hòa tan trong nước không liên quan đến khả năng làm mát của tháp hạ nhiệt, Dù vậy, 1 số thích hợp chất của chất rắn hòa tan sở hữu khả năng hài hòa, phán ứng với nhau để tạo thành kết tủa khoáng không tan trên bề mặt thap giai nhiet và thường được gọi là cáu cặn.
Cáu cặn báu vào bề mặt thân tháp hạ nhiệt và hệ thống đường ống ảnh hưởng đến hiệu quả truyền nhiệt và áp lực nước trong hệ thống.
Tham khảo: tháp giải nhiệt nước cooling tower
Kiểm soát độ pH của nước trong hệ thống tháp giải nhiệt công nghiệp
Độ pH được dùng để đo tính axit hay bazơ của nước sở hữu các chỉ số từ 0 đến 14, độ pH bằng 7 là trung tính. Nếu nước mang chỉ số pH dưới 7 là môi trường axit, pH cao hơn 7 là môi trường bazơ. ĐộpH được đo theo đơn vị logarts và mỗi số đại diện cho sự thay đổi 10 lần của nồng độ axit hoặc bazơ. Việc kiểm soát độ pH với vai trò vô cùng quan trọng trong giai đoạn xử lý nước khiến mát. Nhìn chung, khi độ pH thể hiện nước trong tháp giải nhiệt cooling tower là môi trường axit thì tính ăn mòn sẽ tăng, còn trường hợp biểu thị môi trường kiềm thì khả năng đóng cặn sẽ nâng cao.
Độ cứng của nước trong hệ thống tháp hạ nhiệt
Lượng canxi và magie hòa tan trong hệ thống khiến cho mát nước là khía cạnh để xác định độ cứng của nước. Nó được chia thành 2 cái ấy là độ cứng cacbonat( độ cứng tạm thời) và độ cứng phi-cacbonat (độ cứng vĩnh viễn). Độ cứng tạm thời là nhiều nhất trong các nguôn nước đầu vào tháp giải nhiệt công nghiệp và nó chịu trách nhiệm cho tình trạng lắng đọng của cáu cặn cacbonat canxi trên thân tháp hay hệ thống đường ống.
Chỉ số bão hòa của nước trong hệ thống tháp giải nhiệt nước
Chỉ số bão hòa của nước còn được gọi là chỉ số Langelier Saturation chính là thước đo cho sự ổn định của nước liên quan tới khả năng hình thành cáu cặn trong hệ thống tháp hạ nhiệt hay tháp giải nhiệt công nghiệp. Lúc chỉ số bão hòa dương thì nước sẽ mang xu thế hình thành cáu cặn, còn khi chỉ số này âm thì nước với xu thế ăn mòn. Vì chỉ số Langelier Saturation từ 0-1,0 được coi là ổn định đề nghị các đơn vị sự dụng tháp giải nhiệt nước công nghiệp nước đều phấn đấu giữ nước ở mức này.
Hy vọng những thông tin chia sẻ về những thông số của nước trong hệ thống tháp giải nhiệt nước tashin sẽ giúp khách hàng sở hữu biện pháp xử lý nước, chống ăn mòn và chống cáu cặn hiệu quả. Trường hợp người dùng đề nghị được tư vấn kỹ hơn về vấn đề này xin vui lòng liên hệ trực tiếp hotline 0972 882 886 để được tư vấn hướng dẫn cụ thể hơn.